ТРМ12 тут вообще ни при чём. У этого прибора нет модификаций с аналоговым выходом.
Хорошо, к ТРМ10 и ТРМ101 присобачить аналоговую задвижку таки-можно. Но у ТРМ10 слишком уж бедненькие настройки, не факт, что привод удастся нормально настроить. А ТРМ101, судя по таблице настроек, в случае аналоговой задвижки выглядит как урезанная версия ТРМ212. Например, ежели топикстартеру понадобится для его вентиляции погодозависимость, то без ТРМ212 не обойтись. Ну, и ещё там по-мелочи, вроде параметра "зона нечувствительности задвижки". Иногда бывает полезно и загрубить чуток. Самое неудобное в ТРМ101 то, что это -- маленькая коробочка 4,8х4,8 см с крошечным экранчиком, в то время, как ТРМ212 -- полноразмерный прибор с двумя экранами.
Что же до ТРМ1, я ещё раз повторяю, что для аналоговых задвижек он НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН! Посмотрите выходную характеристику в руководстве по эксплуатации. Кто вам сказал, что при температуре на входе, равной температуре уставки, на привод должно подаваться 12 мА? Подаваться туда должно значение, вычисленное ПИД-регулятором, а не фиксированное.