Цитата Сообщение от Shera_Best Посмотреть сообщение
Только одна проблема, после нажатия останов выходит сообщение "Неисправность приточного вентилятора", "Неисправность вытяжного вентилятора".
Так как у меня нет PDS на вентиляторах, то я подаю сигнал на DI5, DI6 вместе с включением вентиляторов и снимаю его вместе с ними.
В чем может быть причина?
Попробуйте выполнить согласно инструкции п.7.4.:
-Если датчик перепада давления на вентиляторе отсутствует, то необходимо
выставить в параметрах PDS Вкл и PDS Выкл = 0, и замкнуть соответствующий
датчику дискретный вход.