Цитата Сообщение от Splatto Посмотреть сообщение
А как отличить код ошибки от значения входа? Представим, что у меня настроены границы измерения от 0 до 100000, тогда все коды ошибок попадают в диапазон возможных значений. Может правильнее вывести статус-регистры в настройки прибора, аналогично регистру статуса связи с модулем. Пример ситуации на картинке ниже.

2020-09-10_18-07-25.png

Хотя это не критично, такие диапазоны вряд ли кому пригодятся
Сейчас уже не вспомню, но вроде как там где эти коды используются, таких значений быть не должно, можно масштабирование организовать после входа, в логике. Нужно смотреть с каким сигналом вы работаете, думаю можно найти решение чтоб ничего не пересекалось.