Столкнулся с похожей проблемой. Работаю по Ethernet. К свитчу подключено: ноутбук с Codesys 2.3.8 + ПЛК150 прошивка v.2.17 + сеть предприятия (примерно 300 ПК). Включаю ПЛК, (шаг 1) делаю логин, загружаю проект, делаю RUN... реакции нет, через несколько секунд - сообщение об ошибке: "Communication Error (#0) Logout Performed". Пробую переподключиться... несколько секунд соединение есть (успеваю запустить PLCInfo) и снова пропадает соединение с сообщением об ошибке (#0). Через несколько таких попыток это же сообщение появляется сразу уже без подключения к ПЛК. Перезагружаю ПЛК, далее всё повторяется с шага 1.
Отключаю сеть предприятия, перезагружаю ПЛК - всё работает без проблем!!! Подключаю сеть предприятия - снова начинаются проблемы, описанные выше.
При этом ПЛК из сети нормально откликается на пинг. Потерь пакетов нет.
IP адрес ПЛК входит в сеть предприятия. Сеть: 192.168.0.0, маска: 255.255.248.0, шлюз: 192.168.2.1, бродкаст: 192.168.7.255.
Проблема явно в ПЛК. Может кто-то знает - как её побороть?