Добрый день. Столкнулся со следующее проблемой при настройки в Codesys аналоговых входов. Параметр Min FV есть, а Max FV нету. Менял целевую платформу на Плк160 там есть. Но у меня ПЛК 160МО2. Таргет файл установлен.
Безымянный.jpg
Добрый день. Столкнулся со следующее проблемой при настройки в Codesys аналоговых входов. Параметр Min FV есть, а Max FV нету. Менял целевую платформу на Плк160 там есть. Но у меня ПЛК 160МО2. Таргет файл установлен.
Безымянный.jpg
Эмм ну как бы.... У Вас как то поле NAME пропало и все строки съехали... там где у Вас выбор режима - должно быть NAME и т.д.
123.jpg
Ведущий инженер проектов
Линейки шлюзов сетевых Пх210
Линейки модулей ввода/вывода Мх210
таргет версии 3.3 у меня
Добрый день.
Удалите таргет "PLC160_M_v2" из папки "C:\CoDeSys\Targets".
Установите его заново. ( https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/02_Tar...plc1xx_m02.zip )
Создайте новый проект, выбрав таргет "PLC160-M v2".
Александр Андреевич Симонов
Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
Здравствуйте! Хотим заказать ПЛК160-24.А-М [M02], но все они идут с ограничением по системе исполнения 100 Кбайт. Это ограничение по размеру програмы, которую я могу туда залить? и почему нельзя заказать без ограничения?
Александр Андреевич Симонов
Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru