Это в данном случае непринципиальная, скорее всего партия "made in China" в плохом смысле этого выражения, либо обвязка настолько корявая, что 600 Вольт не держит, а 800 держит. И, причем, только "на одной полуволне"...
Это в данном случае непринципиальная, скорее всего партия "made in China" в плохом смысле этого выражения, либо обвязка настолько корявая, что 600 Вольт не держит, а 800 держит. И, причем, только "на одной полуволне"...
Последний раз редактировалось VaBo; 01.11.2020 в 14:43.
С точки зрения физики если имеем индуктивную нагрузку то в процессе выключения возникает ЭДС самоиндукции .
И напряжение увеличивается в несколько раз . Лучше использовать 800 В .2020-11-01_14-51-01.png
600 можно использовать только с не индуктивной нагрузкой . Да и ток который держит МОС очень маленький
используем только в паре с симисторами ВТА 225 рассчитанные на индуктивную нагрузку . Мос включает симистор .
Последний раз редактировалось Алексеев; 01.11.2020 в 18:02.
Программист?
Программист ,но с образованием " Электропривод и автоматизация промышленных установок"
2020-11-01_17-42-25 (2).png2020-11-01_17-58-36.png2020-11-01_17-47-15.png
26 твердотелок формата кипбор и фотек в щиток не помещаются. Всё же 24 оптопары + 2 ssr занимают гораздо меньше места. И оптопары на круг получаются гораздо дешевле ssr.
OMRON G3MB-202P хотел по началу использовать, но не знаю как оно поведет себя с большими пусковыми токами от, одновременно включаемых, 9-ти лед. В нем есть детектор 0, но, мне кажется, что в данном случае он не спасет.
Именно это и интересует - какая схема защиты и как рассчитывать? Сейчас пытаюсь вникнуть в эту тему и, судя по тому что уже прочитал, варистор не самый лучший вариант.Моторчик. А моторчик - это индуктивная нагрузка. Необходимо защищать ТТР\симисторы от ЭДС самоиндукции при отключении девайса. самое простое - варистором.
RC убрал из первоначальной схемы, чтобы led не мигали от тока утечки (с ssr через это уже проходил). Но, я так и не разобрался как защитить симистор от помех из сети. На данный момент все схемки управления led будут собраны по приведенной схеме.
Для вентилятора и привода воздушной заслонки, сейчас пытаюсь выяснить какую защиту ставить. Уже понял, что она нужна. Но хватит ли RC из даташита, не знаю и пытаюсь найти ответ. По этому и создал эту тему, в надежде что знающие люди помогут.
Они первые кандидаты на использование (пока BTA16-600BWRG или BTA16-800BWRG). Но я пока не разобрался как подбирать симисторы под оптопару. В голове понимаю, что по управляющему току, но в параметрах самих симисторов пока нет. И еще несколько параметров, с которыми не разобрался. Например - что за симисторы Snubberless, в одних источниках говорится, что им снабберы нужны, в других, что не нужны. И как использовать это Snubberless в моих задачах.Весьма недурственные симисторы ВТА12(16) - 800. 12\16 - ток, 800 напряжение.
ПР200 уже есть, а покупать новый девайс за лишние 10к не совсем логично. И, все равно, даже если взять ПР102, без колхозинга не обойтись. Ко всему прочему, в версии на 230В нет аналогового входа...
Есть ТТР узкого исполнения сразу с радиатором на ДИН-рейку. Например GDS4048ZD326 твердотелок формата кипбор и фотек в щиток не помещаются.
Перерыв интернет, нарисовал схему, которую планирую использовать для вентилятора и заслонки.
moc3061.png
Прошу прокомментировать корректность подбора элементов. Правильно ли подобран вольтаж емкости в RC?
И, поясните, плиз, про резисторы - какие лучше использовать углеродистые или металлооксидные? И правильно ли подобрана мощность резисторов?
Последний раз редактировалось Sel; 04.11.2020 в 01:39.
Симисторы BTA41 гораздо надежней 16 тых , а вольтаж кондера не менее 600 нужно. BTA41-800 лучше поставьте или BTA41-600 . Проверенно на практике еще ни один не сгорел заменял ими 12-е, 16-е и даже 25 амперные. В коммутаторах зажигания, нагрузка -катушка зажигания.
Последний раз редактировалось Sergej_; 04.11.2020 в 12:23.
Питние 220? Номинал R2 нужно бы увеличить .В случае выхода из строя вых.симистора на обрыв, симистор оптопары может сгореть т.к силовой симистор не зашунтирует его , (Continuous Forward Current) симистора оптопары всего 60мА . Поставьте в районе 1,5-2кОм, для открытия силового должно хватить. правда в этом случае открытие несколько "отдалиться" от 0,. Убавить всегда можно, если нечетко работать будет., но если тиристор надежный, то делайте как в даташите рекомендуют. . По поводу RC фильтра не так просто посчитать , но так как коммутация в районе 0 . то возможно и так сгодиться.
Последний раз редактировалось Sergej_; 04.11.2020 в 13:53.
Ну как можно комментировать, если для вас нагрузка = вытяжка. Вы для домохозяек такое обозначение взяли? Тут инженеры. Если вы тоже инженер, то потрудитесь определить параметры вашей нагрузки: индуктивность, сопротивление. Как можно рассчитать правильные величины сопротивлений и компоненты RC-демпфера, не зная точных параметров нагрузки и граничных условий среды?