Добрый день. Кто нибудь пробовал "подружить" ПР-200 и модули WB-MRWL(Modbus реле от Wiren Board) по RS-485?
Добрый день. Кто нибудь пробовал "подружить" ПР-200 и модули WB-MRWL(Modbus реле от Wiren Board) по RS-485?
а в чем проблема то?
Там надо внимательно смотреть про типы регистров. Потому что Wiren обожает Coils, и не все ОВЕНские ПЛК их нормально поддерживают.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Ревака Юрий Во! Вот это можно будет везде писать как достоинство ПРки, потому что Wiren обожают Coilsами увлекаться, и на ПЛК110 это сделать штатными средствами уже сложно.
Спасибо за отклик. А можно примеры расчетов адресов, если кто с этим сталкивался?
Расчет есть в Help OwenLogic.
Расчет адреса и бита для считывания булевой переменной в режиме Master
В некоторых случаях требуется вычислить адрес регистра и номер бита подчиненного устройства. Для определения адреса регистра и номера бита из документации на опрашиваемый прибор берется расположение битовой переменной, например, бит 1400, далее следует:
1. Вычислить адрес регистра: 1400 / 16 = 87.
2. Вычислить номер бита 1400 mod 16 = 8.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Юрий Ревака. Большое спасибо.И другим участникам форума тоже
bayk Не совсем. Обычно Colis мало кто юзает, все стараются делать поддержку регистров (даже на булевые значения). А Wiren заморочился именно с Coils.
CodeSys v2 штатно не может Coils через конфигурацию ПЛК. А вот ПРки и CodeSys v3 - могут.