А скважинные насосы как запускать планируете, выключаются они по кондуктометрическому датчику верхнего уровня, а включаются как? Датчик нижнего уровня у вас не предусмотрен?! Резервуары у вас под атмосферным давлением? Тогда наверно проще поставить датчик избыточного давления(типа ПД100) в нижней области резервуара, не потребуется приборов для работы с кондуктометрическими датчиками типа САУ-М6 или БКК1, можно подключить непосредственно к ПР200 и можно уровень в резервуарах "видеть"!
И, если у вас ПР200 "5" модификации там нет аналоговых выходов вместо них 4 транзисторных структуры n-p-n.