Vipa и ип320
Помогите новичку в этом вопросе (никогда не работал с панелями рператора).
У заказчика имеется контроллер VIPA CPU 214 2BS32, панель оператора ИП 320 Овен.
Вопрос- как их связать. может у кого есть пример программы? Панель оператора - Мастер.
Не могу разобрать вопрос четности-нечетности, и какой № регистра вбить в конфигуратор ИП320. Как забить в контроллере Slave. Заранее спасибо всем, кто откликнется.
-
Випа поддерживает протоколы Siemens, в частности MPI.
Они не совместимы. (если конечно не пропишите ручками)
-
Супер Модератор
1. Убедитесь, что у выбранной модели Vipa имеется порт RS485 или RS232. Если таких портов нет - они в принципе не совместимы без согласующих приборов.
2. Уточните из документации (у поставщика) поддержан ли протокол ModBus в данном контроллере, и что надо сделать, чтобы его поддержать (если не поддержан).
3. Ну и в зависимости "от поддержки" протокола ModBus Вы получаете команды, которыми можно обмениваться, и узнаете из каких регистров что можно получить.
-
Контроллер и панель соединил портом RS232, протокол ModBus контроллером поддерживается.
Объясните пож-ста как определить адрес ПЛК и номер регистра
-
Супер Модератор
Если ModBus штатно поддерживается, то в документации к нему ДОЛЖНА быть таблица адресов ModBus или документ как адреса в данном контроллере формируются. Кроме производителя Slave устройства никто не этого не знает.
Например на наши модули Таблица ModBus адресов приведена прям в руководстве по эксплуатации.
Для контроллеров ПЛК в Руководстве пользователя описано как эта таблица формируется пользователем.
-
а что означает "четность", "нечетность", "отсутствует"?
-
Супер Модератор
Есть понятие настроек обмена по сети:
То есть формат посылки, количество бит данных, наличие стоп бит и проверка четности.
Более подробно можно почитать об этом в стандартах на протоколы.
Ну или оставить это на потом, и сделать ровно следующее: установить ОДИНАКОВЫЕ настройки сети и в Vipa и в ИП320.
Рекомендую (если Vipa поддерживает):
1. Скорость 115200
2. Количество бит - 8
3. Стоп бит - 1
4. Контроль четности - нет
-
спасибо, андрей. вы не можете перечислить основные причины отсутствия связи с плк?
-
где мне в контроллере искать номер регистра?
-
Супер Модератор
В контроллере искать бесполезно - надо искать в документации на контроллер Vipa.
У нас в руководстве пользователя PLC Configuration.
Где то в разделе про сетевой обмен или настройку обмена, или ..."ModBus slave"...