проблема с прошивкой плк 100
ПЛК 100 РМ, работаю с ним 3 дня.
Все работало, но потом контроллер запросил файл default.prg.
Решил его перепрошить. При покупке была установлена прошивки 2.10.9.
Прошивка на диске - 2.10.5.
Прошиваю согласно инструкции, прошивка идет, форматирование идет, в конце форматирования сообщение, что испорченной памяти нет.
Но при копировании local_address.dat выводится сообщение "Контроллер не отвечает".
Вот содержимое local_addres.dat.
EMAC=6A:77:00:00:49:36
IP=0A:00:00:40
GATE=0A:00:00:01
MASK=FF:FF:FF:00
MAC-адрес верен, на контроллере он продублирован на двух наклейках.
1. Пытаюсь соединиться с контроллером с помощью EasyWorkPLC - сообщение "Прибор не отвечает".
2. Подключаюсь через гипертерминал, скорость 115200, 8N1 - есть коннект, выводится "С" раз в секунду.
Надеюсь на вашу помощь.
-
Супер Модератор
1. EasyWorkPLC работает только тогда, когда в ПЛК загружен проект.
2. Проверьте распайку кабеля для программирования.
3. Точно следуйте методике прошивки.
-
default.prg - Программа, написанная ВАМИ на языках CoDeSys. Мы ее не поставляем ни в какой прошивке.
-
> Филоненко Владислав
Это мои эксперименты с программированием в CodeSys, осваиваю среду.
> Николаев Андрей
Посмотрели кабель для программирования.
В руководстве по эксплуатации, если смотреть со стороны RJ12, видно что есть перемычка для 5 и 6.
В кабеле она отсутствует.
Вопрос - она действительно нужна?
Спасибо за помощь!
-
несомненно нужна для связи с плк из среды разработки и перепрошивки.
-
Супер Модератор
Именно в этом вся проблемма - без этой перемычки контроллер не воспринимает CoDeSys...
Можно открыть DB9 (разъем с другой стороны) и замкнуть 2 провода там.
-
все получилось Ok.
Cпасибо, ваши ответы меня впечатлили и порадовали.
-
Столкнулся с подобным на ПЛК150.
Более трёх месяцев контроллер находился в разобранном виде. Собрал, включил, а связь наладить не получилось. Ни по 232-му, и по ethernet. Прошивальщик тоже по 232-му его не увидел. Вбил MAC — и процесс пошёл. Однако так же упёрся в сообщение "Контроллер не отвечает" при копировании local_address.dat
С кабелем уже поигрался, как по схеме на стр.35 из руководства. Не помогло.
Подскажите, пожалуйста, как сие полечить?
Upd: Достучался до него из codesys по дефолтному ip 10.0.6.10, но со странным mac-адресом 0A:06:0A:0A:0A:0A. Com порт пока не очухался.
Upd2: Достучался и по com порту. Верхняя плата капризничает (работает только светодиод питания и копка reset, остальнае светодиоды молчат и кнопка старт не работает).
Последний раз редактировалось amigo; 27.12.2010 в 12:00.
-
оставьте включенным на некоторое время.
Подзарядит АКБ и все заработает.
-
АКБ скис: кажет 1.7в против 4.3в у здорового ПЛК100. И при таком напряжении без внешнего питания тихонечко пищит спикер.
Последний раз редактировалось amigo; 28.12.2010 в 10:39.