1. То что при обращении к оперативной переменной прибора надо использовать индекс, взял из документа "Программируемые параметры TRM101 (08.06.04).doc". Документ во вложении. При отключении индекса значение из прибора не читается, код статуса 0x3157. В новом документе "Пр-мые пар-ры ТРМ101_v.02.0021.doc", скаченном сегодня с сайта, индексация уже не используется. Может изменили прошивку и в новой прошивке индексация уже не поддерживается. Уточните, пожалуйста. Как уже отмечал, пробую работать с приборами 2003 и 2005 годов выпуска.
2. Про EEPROM. Процесс записи новой уставки в EEPROM прибора должен выглядеть следующим образом:
- Вариант 1. Запись новой уставки в EEPROM прибора происходит только по изменению ее значения. Это классика!
- Вариант 2. Запись новой уставки в EEPROM прибора происходит из ОЗУ по выключению прибора, и восстановление из EEPROM в ОЗУ по включению.
Изменять слишком часто уставку регулярования прибора мы не собираемся. Таким образом сколько бы раз за определенный промежуток времени не записывалась уставка в прибор запись в EEPROM будет происходить только по ее изменению - для Варианта 1, а для Варианта 2 частота изменения уставок вообще не критична.
Если написанное не верно прошу уточнить - это важно для реализации проекта.