Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
werg blink ?
я вот такой счетчик делал, считать можно все что угодно и составлять в каскад

Счетчик делался для подсчета всего, что хочется с возможностью сброса только необходимого.
Переменный входные/выходные можно в retain включить CV1-CV4
Входные PV1-PV4 это до скольки считать для увеличения следующего CV
steck - выход для следующего счетчика
enable - разрешение счета
CU - фронт счетного импульса
PVr - задание битовой маски, какой из счетчиков сбросить
импульс на reset сбросит указанный в маске счетчик.

Счетчик 32-х разрядный, применять можно для чего угодно и как угодно, не обязательно для времени наработки.
Интересное решение.
Я себе скопировал его - работает.
Для сохранения данных наработки в энергонезависимой памяти объявил переменные в RETAIN.
Но почему-то при перезапуске питания ПЛК данные не сохраняются. Отсчет наработки начинается с нуля.
ПЛК110--24.60.Р-М.
Подскажите в чем дело??? Кто-нибудь...
ШУВ Наработка.jpg