Да вроде нет альтернативного. Вы подбираете коэффициенты в настройках входа, но так как датчик 1-5В это глупо.
Проще оставить вход как 0-10В и уже свои значения масштабировать макросом.
Всего два вроде варианта, где вы 3-й то увидели ?
Да вроде нет альтернативного. Вы подбираете коэффициенты в настройках входа, но так как датчик 1-5В это глупо.
Проще оставить вход как 0-10В и уже свои значения масштабировать макросом.
Всего два вроде варианта, где вы 3-й то увидели ?
Вы хоть определиться можете какое соответствие Вам нужно напряжению 1-5В, 0-100, как Вы написали, или 100 - "-100", как на картинке, короче, можно сразу прописать нужный диапазон в макросе(собственно для этого он и предназначен) без последующего вычисления разности.
Уже не помню, я Вам писал с год назад насчёт скриншотов?
Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.04.2021 в 19:53.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Всё, всем спасибо, полностью разобрался! ))
Оказывается, датчик работает в диапазоне -1 бар - + 1 бар и напряжение в диапазоне 1 - 5 Вольт работает в этом же режиме. А в требуемом мне диапазоне -1 ... 0 бар выходное напряжение 1 - 2,94 Вольта. В итоге, когда я настроил макрос в этом диапазоне, то всё заработало безупречно ))
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Спасибо за совет! Попробую!