Подскажите, может я не то что-то делаю, но когда я беру штатный ПИД регулятор (из библиотеки, версия OWEN Logic 1.20.272.0), с помощью WriteToFB записываю в него минимальную и максимальную мощности (7 и 80 соответственно) и дефолтную мощность (условно 30). При включении симуляции я вижу трансляцию дефолтной мощности (30), что нормально. Затем я включаю ПИД и вижу на выходе 8.9E+01. Это вообще как, у меня же максимум 80? Через некоторое время ПИД снижает мощность до 20 и останавливается. Но у меня задан минимум 7, а не 20!!!
Для меня логичным было бы, если бы он при включении отталкивался бы от дефолтной мощности, а не стрелял на свой максимум/минимум (у меня планируется подключение вентиляции к этому блоку, в итоге, при включении будет адский шум). Максимум и минимум должны иметь возможность задания через WriteToFB.
И еще, ПИД регулятор невозможно засунуть в макрос. По-моему, это ошибка. Так как далеко не всегда хочется выносить кучу потрохов на основную схему.