Еще раз перепрошил на SP14. После загрузки минуты три проработал и выбросил исключение:
Снимок.PNG
c75abc58-e168-41b9-a340-e2367b1b682f.jpg
Еще раз перепрошил на SP14. После загрузки минуты три проработал и выбросил исключение:
Снимок.PNG
c75abc58-e168-41b9-a340-e2367b1b682f.jpg
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Загрузил пустой проект, оставил тестироваться.
Еще одна ошибка: сбрасываю контроллер до заводских, затем пытаюсь загрузить проект. Проект загружается, но появляется окно "Не могу создать каталог". После запуска проекта пишет такую ошибку постоянно циклически:
Снимок.PNG
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Нет, с пустым отработал 2 часа. Исключения не выбрасывал. Решил опять рабочий проект загрузить. При загрузке выдает ошибку и визуализация не полностью на экран выводится - часть элементов не отображается.
Обесточил минут на пять, после этого проект загрузился нормально.
Последний раз редактировалось S#716_0P; 11.06.2021 в 16:37.
Загрузка контроллера не может быть причиной?
graph1.PNG
graph2.PNG
graph3.PNG
Не могу найти температуру процессора. У контроллеров под Codesys 2.3 есть такой параметр. Здесь где то его можно посмотреть?
Еще один момент:
После некоторых сбоев пишет, что отсутствует загрузочное приложение:
Снимок1.PNG
Если зайти в папку PlcLogic/Application, то у файла приложения изменено расширение:
Снимок.PNG
Напишите мне на почту ваши контакты, пожалуйста, чтобы я смог с вами оперативно связаться, когда будет готова новая прошивка.
И еще просьба - откройте ваш проект в версии для SP14 и проверьте версии компилятора и профиля визуализации (Проект - Установки проекта).
Крайне маловероятно.Загрузка контроллера не может быть причиной?
Нет, здесь этого параметра нет.Не могу найти температуру процессора. У контроллеров под Codesys 2.3 есть такой параметр. Здесь где то его можно посмотреть?
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 12.06.2021 в 06:54.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Добрый день,
Удалил из проекта все тренды. Работает где-то пол суток и бросает исключение.
f88244cf-26a7-4df8-983c-1baaff578552.jpg
Проверил в конфигураторе задач: у всех задач сторожевые таймеры отключены.