Можно же и такие заказать:
Модификации ПР102.PNG
https://owen.ru/product/pr102/modifications
Можно же и такие заказать:
Модификации ПР102.PNG
https://owen.ru/product/pr102/modifications
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
creamlemon Моё ИМХО - лучше на +24V DC. Тогда на кнопки можно заложить тонкий кабель управления (я беру МКШ **х0,5), на нём не будет наводок.
Почитай мой пост про кнопки - там много всего расписано.
А так-то внутри релейных выходов ПРок стоят просто мелкие реле (вот тута в посте фотки есть: https://cs-cs.net/owen-pr100-pr102-p...#comment-41624). Обычные. Поэтому реле от TE можно взять на 24V, а ПРку питать от 230V, но я ща везде перешёл на 24V. 230V юзал поначалу в Siemens Logo. Потому что дурак был.
Если все равно ставить промежуточные реле, то берите модификацию с транзисторным выходами. Для питания возьмите бп30а-24 он по ширине очень компактный, всё равно вы с промежуточными реле не разместитесь в обычном модульном шкафу. Колодки не влезут и заглушку на пластрон не закрыть. Релюшкам правда надо будет обязательно защитный диод на обмотку поставить отАВВ подходит к кипприборовским колодкам. Только они заказные по 10 диодных модулей пачка идёт. Можете сэкономить и сами под входные клеммы диодов напихать 1а 1000в. Самое то.
*голосом быкова из Интернов* Чой-та?!!
Так ты ж мне сам слал нужные колодки. Нужны те, которые у ABB значатся как CR-PSS. Они низкие, и реле с индикаторными модулями прям под пластрон встают.
И там же есть индикаторные модули от KipPribor.
Вот, нужна эта свинотина (PYF-022BE/2): http://www.kippribor.ru/_data/object...be_2_mini2.gif
И эта хреновина: LM-СF 24 V AC/DC
Будет так: https://cs-cs.net/wp-uploads/2018/10...elayInWork.jpg
(чёрт чёрт!! надо пост про реле переписывать; у меня есть хорошие примеры фоток, а в посте про реле их нет)
Мне блоки питания от Mean Well нравятся. И прежде чем брать БПшку, надо выполнить расчёты по мощностям. Хоть примерные. Я в ТЗ делаю такие расчёты (выдержка из ТЗхи):
3. Основное питание всей системы - +24V DC. Обычно я считаю мощность нагрузок и распределяю её на два блока питания: один - для питания только ПЛК и модулей IO внутри щита, а другой - для питания исполнительных реле и других нагрузок (внешнее питание ModBus).
Подсчитаем примерные мощности потребителей с запасом:
* ПЛК110-24.60.Р-М = 32 Вт
* Модуль ввода МВ110-224.32ДН = 25 Вт х 1 шт = 25 Вт
* Модуль вывода МУ110-224.32Р = 20 Вт х 1 шт = 20 Вт
* Модуль вывода МУ110-224.16Р = 12 Вт х 1 шт = 12 Вт
* Модуль аналогового ввода МВ110-224.8А = 6 Вт х 1 шт = 6 Вт
* Модуль аналогового вывода МУ110-224.6У = 6 Вт х 1 шт = 6 Вт
* Модуль ввода МЭ110-224.1М = 6 Вт х 3 шт = 18 Вт
* GSM-модем ОВЕН ПМ01-24.АВ = 15 Вт
* Панель оператора СП310 = 10 Вт
ВСЕГО ПО ПЛК = 143 Вт.
* Исполнительное реле CR-P = 0,6 Вт х ~30 шт = ~20 Вт
* Исполнительное реле TE RTSxx3T = 0,5 Вт х ~30 шт = ~18 Вт
ВСЕГО ПО РЕЛЕ = 38 Вт.
Внешние потребители (по магистрали ModBus): 20-30 Вт максимум.
Распределение нагрузок по БП в данном щите будет сделано исходя из блоков питания Mean Well серии HDR в 150 Вт максимальной мощности (в этой мощности они имеют компактные размеры на DIN-рейку):
* БП1 на 150 Вт = ПЛК (32 Вт) + Модули IO (87 Вт) + GSM-Модем (15 Вт) = 133 Вт;
* БП2 на 100 Вт = Панель оператора СП310 (10 Вт) + Все реле (38 Вт) + Modbus (30) = 78 Вт.
Питание с этих блоков выдаётся на кросс-блоки, составленные из клемм на DIN-рейку. Так как эти клеммы имеют три контакта то, оба блока питания удобно завести на этот кросс-блок, объединив их контакты GND (что и будет сделано). Плюсы питания с блоков будут обозначены как +24V (БП1 - питание ПЛК) и +24R (БП2 - Реле и Modbus). Мощность второго блока питания выбрана с запасом на случай подключения других нагрузок внутри щита.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
bayk НУ ты даёшь! Тебе надо срочно идти на мой блог =)
Я же вовсю топлю за именно модульные щиты для токов до 63А. Ты посмотри, какую красоту я делаю-то!
Вот моя самая гордость - щит с СПК на двери, пластронами внутри (всё закрыто, а не голая промка) и ещё и с перфокробом:
https://cs-cs.net/sh-spk110-koteln-p...-pt1-spk-mount
https://cs-cs.net/sh-spk110-koteln-p...o-pt2-assembly
Вот ещё красивый монтаж: https://cs-cs.net/sh-knx-light-scenarios-owen-mone
Вот во вложении то, что не пошло ещё в посты пока:
HimkiK.jpg Lbch-1.jpg Lbch-2.jpg MailRu.jpg Shlph-1.jpg Shlph-2.jpg
Разница только в глубине: если мы берём колодки CR-PLS (высокие) и модули Mx110 - то нужно брать DIN-рейки, которые регулируются по глубине.
Если берём ПРки и их модули расширения, и колодки CR-PSS - то всё влазит под обычные пластроны.
Да ты вообще видел цену твоих "модульных" щитов??? Я говорю не про ваши московские заоблачные, а про обычные, дешманские до 56 модулей.