melky Да, делаю дворцы, конечно. Правда я хз куда я что делаю: я ж вижу список комнат, нагрузок, вводов, автоматики. А какая там площадь - хз.

Про УЗО. Ставлю двойку! Потому что известно то, что согласно МЭКам и ГОСТам диапазон срабатывания дифзащиты (речь идёт о низковольтном оборудовании) - это 0,5...1 In.
Поэтому УЗО на 30 мА должно сработать в диапазоне от 15 до 30 мА, но не обязано сработать до 15 мА. Если ток утечки через фазу в руке и бетонный пол меньше 15 мА (в нашем примере; есть чувствительные УЗОшки на 10 мА с зиапазоном срабатывания от 5 до 10 мА соответственно), то УЗО не чухнется, а человек его будет чувствовать.
Это тоже - азы электрики.

Насыпал умными фразами? Хм... так это я ожидал, что на мой профанский ответ о том, что надо бы ТКЗ знать, прежде чем формулами оперировать, вы, камрад, отругаете меня и скажете что я дурак, не учёл этого, того и вон того, и надо было сразу применять такие-то формулы. И даже учиться им морально был готов.
Ну или был морально готов к выкладкам времятоковых характеристик, наложенных друг на друга в специально созданных для этого программах (где можно вбить кабель, автоматы и посмотреть на графике, выполняется ли условная селективность или нет).
Что я получил в ответ? Что я умничаю? Вау!

ТКЗ я не считаю, потому что не заморачивался из-за жести, связанной со сбытовиками в бытовом секторе: чаще всего выдают 15 кВт с автоматом на 25А (где без S750 DR селективности ни на каком ТКЗ не достичь), и ещё... ещё сбытовики обожают ставить два одинаковых автомата: один до счётчика, другой - после него.
Однако прибор для косвенного измерения ТКЗ в линии у меня на двоих с коллегой есть. В случае подозрительных сетей (типа шинопровода, хехе) можно померить. Чтобы автомат по отключающей способности правильно выбрать.

А фишка про развод на деньги - это смешно. Блин, так было когда в 2016 собрал первый шкаф TwinLine за полмиллиона. Сразу началось про развод на деньги, навязывание мнения, про то что я выпендриваюсь, это... как его... навязываю, в общем, заказчикам ненужное им оборудование.
Ща начинается такое тут. Только я вот что скажу: как посмотришь "ваши" (многих участников форума) программы-примеры или фотки монтажа - так кровь из глаз идёт. И как послушаешь расказы про "нууу... клиент всегда прав, вот я взял чё подешевле, теперь мучаюсь - сову на глобус натянуть не могу", так уши вянут.
Мне оно надо? Я хочу делать такие продукты, в которых учтено всё по максимуму. Я так и в ПЛК пришёл, потому что ПЛК - это промка, а не наколенная поделка из серии "ардуино для умного дома".

и... мне так хочется набросить на вентилятор. melky, ты ишчо не видел ABB SMISSLINE! Это где автоматы вщёлкиваются на специальную шину, снабжаются датчиками тока на каждую линию (по 5-7 тыр за штучку)... и эту систему раскупают в тех местах, где час простоя системы из-за того, что электрик решил отключить весь щит, чтобы пару автоматов добавить, стоит как спорткар. Или как коттедж.

Сергей0308 А это защита разных цепей управления или датчиков. Можно я развёрнуто напишу, тезисами?
1. Когда проекты делаются под копирку с 90ых, то там для защиты разных цепей (катушки контакторов, питание измерительных приборов, цепи управления) везде рисуют автоматы.
Иногда дикого номинала (6А на катушку мелкого модульного контактора, который на 230V потребляет 4 ватта = 0,018 А). А иногда - малого номинала, который стоит конских денег (автомат от ABB на 1А стоит под 800 рублей ща).
2. У многих производителей есть клеммы на DIN-рейку под стандартные предохранители 5х20 мм.
Иногда вместо автомата удобно использовать клемму. Обычная ширина клеммы - примерно 8 мм. Значит две клеммы займут 16 мм. А ширина одного модуля по DIN-стандарту равна 17,5 мм. То есть, вместо одного автомата можно воткнуть два предохранителя!
Но клеммы эти находятся внутри щита (под крышками/пластронами) и недоступны обычным людям: автомат можно отключить легко, а для отключения цепи с предохранителем надо щит открывать.

Поэтому для себя я выработал такие правила:
* Если цепь такая, что её не надо будет часто отключать (в МОИХ проектах - например, цепь датчика 4..20 мА или датчика ОК, или Сухой Контакт - такие цепи мы отключаем только на этапе монтажа или замены датчика; у меня не промка - щит смонтировали и забыли) - то удобно поставить предохранитель, так как можно взять его самого небольшого номинала (да хоть на 0,1 А) и компактную клемму.
Например, у меня там защита датчиков протечки есть. От Нептуна. С выходом ОК (открытый коллектор). Нептун даже не пишет потребление датчика. Пишет только, что по ОК должно быть не более 50 мА.
Датчику требуется три жилы: питание +24V, GND и его сигнал. Вот на него заложен трёжильный кабель, и +24V в этом кабеле и защищено предохранителем на 0,25А.

* Если нужен наглядный визуальный контроль состояния защиты цепи, или если надо часто отключать эту цепь (я не знаю, какой пример выдумать - ну пусть это будет цепь переносного пульта с кабелем, который то подключают, то нет к разъёму на щите) - то ставим автомат.

То, чем у меня чего защищено - видно в табличке. Защищаю цепи модулей ввода параметров электросети, защищаю все внешние низковольтные цепи, которые монтажники могут замкнуть при монтаже - датчики, кнопки, выходы 0..10V.
Предохранители тоже в ЗИПе =))