У меня при редактировании визуализаций через некоторое время перестает возможность удалять элементы. Не работает кнопка "DEL" и правая кнопка мыши не открывает контекстное меню. В меню "Правка" тоже не активен пункт "Удаление". При этом тексты в элементах могу удалять. Перемещать и менять размеру тоже можно. Лечиться перезагрузкой CS. На разных проектах пробовал. CS3.5.14. Что может быть?
В окне "Устройства" тоже правая кнопка мыши не работает, не открывает меню.
Последний раз редактировалось СергейНовосиб; 30.06.2021 в 08:04.
Это похоже сугубо ваша особенность. Я нечто подобное наблюдал при работе через Anydesk с 4к мониторами но во всех программах, возможно у вас тоже что-то подобное.
Добрый день, коллеги!
Возник следующий вопрос. В коде программы используется функциональный блок усреднения значений,который вызывается раз в секунду. После усреднения необходимо округлить значение до определенного разряда, в данном примере до одной значащей цифры после запятой. Для этого используются функция ROUND библиотеки OSCAT_BASIC. Результат округления отображается в визуализации с форматированием %s, и вроде бы всё работает как надо, но в определенный момент времени с периодичностью примерно раз в три секунды к результату округления добавляется 0.00001.Безымянный.png Первое число - выходное значение блока усреднения, второе число результат работы функции Round( где вход это выход с блока усреднения и N=1). Оба числа это Real. Почему округление иногда срабатывает некорректно и как можно решить этот вопрос?
Добрый день.
В онлайн-отладке в редакторе кода значения переменных отображаются корректно или тоже с округлением?
Для этого можно обойтись без функций - просто использовать спецификатор %.1fПосле усреднения необходимо округлить значение до определенного разряда, в данном примере до одной значащей цифры после запятой
Или нужно округлить не только для визуализации, но и для дальнейшей обработки в программе?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
В редакторе кода отображается корректно, да округление также необходимо для дальнейших вычислений, спецификатор %.1f не совсем подходит, потому что в некоторых случаях необходимо, чтобы разряд менялся в зависимости от диапазона. Также он неудобен для визуализации потому что при большом целом числе будет отображаться 100000.0 или при %.2f 100000.00, а хотелось бы отбросить не значащие нули, если это возможно.
Ещё попробовал функцию из РП "Архивация"(стр.53) называется REAL_TO_FWSTRING, она округляет корректнее то есть без периодического появления 0.00001 , но опять же при заданном количестве значащих цифр после запятой=0, значение будет в любом случае выглядеть "X.0", то есть ноль не отбросится.
Я думаю, у вас отклоение появляется при конвертации в строку (потому что %s) - не уверен, что его вообще можно избежать, это особенности типа с плавающей точкой.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
А из кода программы возможно менять спецификатор? Что-нибудь в духе %.iF, где i - переменная int
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk