Цитата Сообщение от svr007 Посмотреть сообщение
Добрый день. Про прошивку не скажу, тестировали в мае 21 года, тогда вроде бы стояла актуальная прошивка.
По поводу сырости.
1.Периодически, а иногда циклически происходил разрыв соединения когда RS 485 мастер (связка ПР200 мастер-ПЛК110 М2 слайв).У ПР200 есть параметр статус соединения, его я загоняю на счетчик. Увеличение счетчика означает потерю пакетов и не стабильную связь. В идеале счетчик вообще не должен увеличиваться, но через МКОН счетчик растет, а иногда прям на глазах. Помогает перезагруз по питанию. А самое главное, это происходило искажение пакетов штоли. С ПЛК110 М2 приходили искаженные уставки, запускался тех. процесс когда не должен был и сразу останавливался. Ставлю вместо МКОН USR-M511 все работает без проблем, редко счетчик соединения увеличивается. Ну а если поставить MGATE, то вообще связь стабильна. Делаю вывод что дело не в реализации.

2.В режиме RS 485 слайв так же искажаются принятые пакеты. ПР200 опрашивает устройства без проблем, а ПЛК110 М2 по TCP через МКОН эти же устройства читает коряво. Помогает выставить таймаут опроса > 1500 мс, но все равно иногда приходят кривые данные, даже когда опрашиваешь только один ПТВ10 на линии RS 485.

У MGATE есть классная фишка -это авто определение таймаута связи. И работает она очень адекватна.
Добрый день.

Прошика 1.22 вышла совсем недавно.
В мае вы использовали точно старую.

Мы собрали очень много обратной связи от диллеров, интеграторов, клиентов и в актуальной прошивке поправили большое число багов и ошибок.
Скорее всего описанные вами проблемы на новой прошивке уйдут в прошлое.