Показано с 1 по 10 из 92

Тема: RS485 - двухпроводной или трех?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,854

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VAK_53 Посмотреть сообщение
    220 на входной обмотке? Тогда 220 потенциал входного провода относительно нулевого провода.
    А 12 - на выходной обмотке? Тогда замеряем между концами обмотки.
    Но есть еще инвертированный сигнал -12 В. Ему тоже надо обмотку и два провода. Один провод делаем общим, тогда - 3 провода!
    А в действительности применяют 2! В результате имею разрыв шаблона.
    Где я не додумываю?
    Выходное напряжение ~12 В(дифференциальное)
    Назовём выводы вторичной обмотки А и В
    в первый полупериод напряжение на выводе А "+" относительно вывода В, а в этоже время на выводе В "-" относительно вывода А
    во второй полупериод напряжение на выводе А "-" относительно вывода В, а в этоже время на выводе В "+" относительно вывода А
    Какие еще нужны обмотки?
    Подключай к А и В лампу и пользуйся!
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #2

    По умолчанию

    Вот что говорится в статье http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/rs485/app.htm:
    "RS-485 спроектирован как балансная система. Проще говоря, это означает, что, помимо земляного, имеется два провода, которые используются для передачи сигнала."
    Это так просто, а на самом деле оказывается сигналы разнесены по полупериодам в петле A и B! Я правильно понял?
    От сюда у меня пошел когнитивный диссонанс!
    Последний раз редактировалось VAK_53; 30.09.2021 в 13:59.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VAK_53 Посмотреть сообщение
    Вот что говорится в статье http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/rs485/app.htm:
    "RS-485 спроектирован как балансная система. Проще говоря, это означает, что, помимо земляного, имеется два провода, которые используются для передачи сигнала."
    Это так просто, а на самом деле оказывается сигналы разнесены по полупериодам в петле A и B! Я правильно понял?
    От сюда у меня пошел когнитивный диссонанс!
    Линии А (DATA+) и В (DATA-) гальванически изолированы от GND. К клемме GND подключается экран кабеля если таковой имеется. В твоем случае надо соединить А с DATA+ и В с DATA-. Если твой кабель имеет экран, то подключи его к клемме GND ADAM-4571.

    Если тебе интересно что творится между линиями А и В, то подключись к ним осциллографом.
    Последний раз редактировалось IVM; 30.09.2021 в 14:35.

Похожие темы

  1. Свет из трех мест
    от zendo057 в разделе Разработки
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.11.2019, 07:37
  2. Подключение трех однофазных ТТР.
    от arturlosev в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 18:42
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 01:41
  4. плк 150-220 питание от трех фаз
    от Сергей_М в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 11:25