Последний раз редактировалось Валенок; 25.10.2021 в 22:07.
Топик задал вполне нормальный вопрос, а тут его заклевали напрочь. И GND в RS485 оказывается гальванически изолировано от сигнальных цепей и прочее интересное... Проще ведь объяснить, что если решил применять экономкласс (ОВЕН), то д.б. готов к нюансам. И это нормально. Да, 485 может работать и без GND, это не вполне правильно, поэтому многие производители предоставляют эту цепь, но в большинстве случаев работает и без GND. Также надо учитывать, что ОВЕНовские модули первоначально появились как модули расширения ОВЕНовских же ПЛК. Т.е. длина сети маленькая, потенциалы источников питания одинаковы. Поэтому, наверное, в руководствах на модули ОВЕН нет данных ни про GND, ни про то куда подключать экран, ни про гальваническую изоляцию 485. Только "А к А и В к В". Если сеть длинная и важна надежность, то применяйте повторители, например АС5, в нем кстати и терминаторы и поляризация, или применяйте оборудование других производителей.
А что, в ОВЕНовских модулях применяют иные микросхемы драйверов, чем в приборах "иных производителей"?
............
Последний раз редактировалось Валенок; 25.10.2021 в 22:08.
Автор хотел как правильно, а Вы советуете "скрепки". Навскидку: АВВ, Schneider, B&R, Moxa, ICPDAS в своих модулях с RS-485 выводят клемму GND. Наверное они в сравнении с ОВЕНом недостаточно продвинутые? У Schneider все кабели ModBusRTU имеют 4 проводника - витая пара, GND и экран. Такие же сигналы и на разъемах их изделий. 2 варианта - пустые понты европейского бренда или так и д.б. в промышленной автоматике.
А так да, вероятнее всего, будет работать и на скрепках, я и сам так делаю, когда бюджет не позволяет нормально...
экран на эту GND все равно сажать нельзя, только на шину, и так же на шину GND
Так GND это не экран... Как уже несколько раз говорилось в топике.
Ведущий инженер проектов
Линейки шлюзов сетевых Пх210
Линейки модулей ввода/вывода Мх210
Я как раз, чтобы не обидеть, не упоминал эти изделия.
Во-первых, поскольку раз в этих более поздних изделиях ОВЕН ввел эту цепь, значит и у самого ОВЕНа есть понимание, что она не такая уж ненужная, и значит в других приборах - ТРМ, модулях ввода-вывода и т.п. эта цепь незаслуженно пропущена.
Во вторых, возьмите, например руководство на АС5, который Вы приводите в пример.
И по нему поймите, что означает эта третья цепь, обозначенная как корпус? Это GND или экран? В последней версии руководства https://owen.ru/uploads/205/kr_as5_i...210-1.8_a4.pdf
эта цепь обозначена как экран. В предыдущих руководствах, лет 5 назад, было указание, что это не экран, а именно GND RS485. также сейчас на форуме. Но не все потребители читают руководство 5-летней давности и смотрят данную страничку, по текущему руководству и соединяют экран. Поэтому, чтобы аппелировать к этим изделиям, сначала надо привести в удовлетворительный вид документацию на него.
У меня нет цели необоснованно ругать продукцию ОВЕН, я сам ее иногда применяю, но то, что оборудование и документация на него совсем неидеально - это факт, но это обычное явление для оборудования экономкласса, потребитель сам решает...