    Цитата Сообщение от kion Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Меня зовут Денис. У нас на заводе установлены индуктивные датчики вращения PRL18-8DP для мониторинга состояния вращения конвеера. Датчики подключены к МК110-224.8ДН.4Р. В свою очередь модуль подключен к контроллеру ПЛК110-60[v2]по modbus RTU с параметрами 19200,8,N,1. Ситуация следующая, при вращении датчика на модуль приходят импульcные сигналы типа P-N-P. Светодиод модуля моргает с частотой поступления сигнала на вход, но при открытии окна состояния входов на модуле через "Конфигуратор М110" видны подвисания сигнала положительной или отрицательной полярности, на плк длительность подвисания сигнала увеличивается вдвое (может достигать до 10 секунд). частота оборотов вала меньше 1кГц и длительность сигнала более 0.5 мс. Защита от дребезга отключена. Необходим стабильный сигнал состояния входного импульса, так как такая длительная задержка сигнала считается за аварийную остановку конвеера.
    Добрый день.

    Обычно, при высокочастотных сигналов, на ПЛК передают не мгновенные значения с МК110-224.8ДН.4Р а показания счетчика, чтобы видеть сколько сигналов накапало с момента последнего опроса.
    Ну и желательно видеть проект, что бы посмотреть как происходит опрос.
    Потому что 10 секунд это что-то долговато... У вас много приборов на шине RS485?

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Обычно, при высокочастотных сигналов, на ПЛК передают не мгновенные значения с МК110-224.8ДН.4Р а показания счетчика, чтобы видеть сколько сигналов накапало с момента последнего опроса.
    Ну и желательно видеть проект, что бы посмотреть как происходит опрос.
    Потому что 10 секунд это что-то долговато... У вас много приборов на шине RS485?
    приборов всего 2. и оба МК110.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kion Посмотреть сообщение
    приборов всего 2. и оба МК110.
    Странный у вас подход, зачем вообще МК110 было ставить? Надо было сразу подавать на высокочастотные входы ПЛК или счётчик специальный использовать.
    Плюс скорость опроса низкая, да ещё и проблемы с обменом у вас.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.10.2021 в 11:06.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Странный у вас подход, зачем вообще МК110 было ставить? Надо было сразу подавать на высокочастотные входы ПЛК или счётчик специальный использовать.
    Плюс скорость опроса низкая, да ещё и проблемы с обменом у вас.
    Так было сделано до меня. моя задача исправить ситуацию. Высокочастотные входы плк отпадают сразу, они задействованы другими транспортерами да и сам контроллер далеко стоит(модули стоят удаленно).

Похожие темы

  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.06.2020, 06:25
  2. плавное изменение направления вращения
    от Feld_eger в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.04.2014, 15:10
  3. Датчик частоты вращения
    от Fix_m в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.06.2013, 02:00
  4. Регулятор скорости вращения вентилятора
    от selestasvz в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 08:51
  5. регулятор вращения вентилятора
    от david в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.12.2011, 10:52

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •