Показано с 1 по 10 из 30

Тема: плк150+пм01 где грабли???

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Wirab Посмотреть сообщение
    Развернуто:

    Все работало на билайновской симке со статическим IP;

    - Файл extconf.cfg
    AT+CGATT=1
    AT+CGDCONT=1,"IP","static.beeline.ru"

    Записываем его в ПЛК

    В Конфигурации:

    - Добавляем Модуль Modbus Slave
    - В Modbus Slave добавляем Modem[var]
    - параметр tenumber1 = ATDT*99#
    - параметр Connect time к примеру 600
    - параметр Repeat time к примеру 10
    - Порт выставляем Debug RS-232
    - Скорость 9600 (Можно поменять предварительно прошив в настройки модема другую)
    - Добавляем PPP_Driver (Доступен только когда таргет версии 2.10.xx)
    - Вбиваем логин и пароль (beeline beeline например)
    - В Modbus Slave добавляем TCP[VAR]
    - В Modbus Slave добавляем 2 byte[var]

    Даем питание на ПМ01
    Пускаем ПЛК

    В Codesys наблюдаем чудную картину:
    - Сначала Modem Fault(MF)=1; Line Status(LS)=0
    - Далее Modem Fault(MF)=0; Line Status(LS)=1 Это понятно
    - Далее Modem Fault(MF)=0; Line Status(LS)=2 Это тоже понятно
    - Далее Modem Fault(MF)=0; Line Status(LS)=3 ??? оО (Я так понял это PPP соединение?)

    С этого момента ПЛК пингуется из внешней сети.
    Можно настраивать Lectus OPC и читать данные по Модбасу.

    Глюки возникшие в процессе:
    - при изменении или добавлении модулей Modem и TCP ПЛК иногда уходит в перезагрузку.
    - при переходе Line Status в 3 и подключенном CodeSys индикатор RxD на модеме начинает показывать активный обмен. Довольно долго. В документации написано, что это прохождение данных от управляющего прибора к модему.
    - 1 раз модем зажег индикатор TXD и повис наглухо.
    Отдельное спасибо коллеге Wirab за деталировку. А то кроме скандалов, что приборы не работают - про ПЛК+ПМ - больше ничего и не прочитаешь.
    И хотя прямо сейчас не занимаюсь чем-то подобным - буду рад видеть Ваши дальнейшие позитивные комментарии.
    Мега Респект, Wirab!!!

  2. #2

    Question КС7

    Добрый день! Кто-нибуть может подсказать скольки жильный сам провод кабеля КС7 (ПК–Модем) DB9F - RJ45? Буду очень признателен.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •