Подключение на дискретный вход npn датчика? Почитал в ПЛК можно плюс-минус заменить.. А в ПР200 такие же входы?? И я могу на COM1, к примеру, плюс подать, чтобы npn датчик подключить??
Подключение на дискретный вход npn датчика? Почитал в ПЛК можно плюс-минус заменить.. А в ПР200 такие же входы?? И я могу на COM1, к примеру, плюс подать, чтобы npn датчик подключить??
В ПР не так как в ПЛК, официально только pnp, но можно при желании и npn https://www.youtube.com/watch?v=qKSJ7yBBMDE
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Добрый день! Есть Сафир М - разность давлений, есть ПР200! Необходимо вычислить расход пара котла ДКВР? Сафир работает, 4-20мА на выходе есть. В ПР200 достаточно макроса CONV 4..20 или необходимо дополнительно собирать формулу в ПР? Если в макросе выставить Мах Мin, то на выходе должно быть метров.куб/час? Или все же необходимы формулы?