Цитата Сообщение от SergeyNG Посмотреть сообщение
Версия ТРМ101 v01.0016. Надеюсь это не приговор.

Документ OWEN PLC-Configuration.pdf читал и пытался настроить параметры на связь с прибором именно исходя из этого документа.
Владислав посоветовал поставить параметр Framing time = 160мс.
Получилось следующее (писал ранее в теме):

Может проблема также в прошивке?
Значит ситуация выглядит так:

Для ПЛК в роли Slave - Framing time устанавливает задержку между приходом запроса и ответом ПЛК (для нек-х медленных автоматических и полуавтоматических преобразователей)

Для ПЛК в роли мастера - Framing time устанавливает задержку между ответом прибора на предидущий запрос и новым запросом мастера. Это бывает необходимо в 2-х случаях:
а) опрашиваемый прибор не успевает перейти в состояние приема и необходимо сформировать задержку.
б) при работе ПЛК в режиме мультимастера, для формирования промежутков между посылками по различным протоколам (чтобы slave-ы успевали отвечать)

Для мастеров есть еще один параметр (время ожидания ответа), именно с ним и надо играться для обеспечения устойчивой связи с ТРМ101. Установите его в значение 160-200 мс.