Каким образом передать с СП3хх String 40 символов в ОРС сервер из области PFW 400? У меня строки набегают одна на другую.string.jpg
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 25.08.2021 в 11:42.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Нормальный ОРС сервер обязан по стандарту формировать признак качества, это и есть статус связи, связь с облаком... вы что серьезно надеетесь и рассчитываете на это? Что "облачные" технологии это надежно??? Это годится для манагеров из высшего звена, которые хвалятся просмотром данных с производства на смартфоне друг перед другом..., а если вдруг беда....это индустрия 4.0
З.Ы Китайцы из Вайнтек тоже организовали EasyAccess 2.0 для удаленного(платного, где-то 50 баксов) доступа к панелям, тоже думал, что это "облако", ан нет это по факту шлюз для связи с оборудованием.
Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 10.12.2021 в 10:22.
День добрый !Работали мы раньше на CodesysOPC теперь у нас смена компов, Мастер скаду новую получили, в связи с этим вопрос а как нам без безболезненно перейти на ОвенОПС?
Здравствуйте. Сколько клиентов поддерживает Owen OPC Server v1.10.73? Я смог подключится только одним, второму клиенту ответ: сервер занят. Как подключить больше одного клиента?
Последний раз редактировалось X200881; 26.05.2022 в 14:28.
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, как правильно считать параметры с мультиметра трехфазного по rs485 через owen opc server если используется 2 адреса или идет диапазон? Прикладываю выдержку из паспорта нашего прибора omix d4_mla_3.0.5-rs485.
p.s. думается, что надо добавлять каждый адрес в отдельный тег или в начале создавать группу тегов, а внутри уже отдельный тег на каждый адрес. Может быть и не прав.
passport.JPG
Например адреса 52H и 53H, читаются одной переменной DWORD, состоящей из 2 регистров (32 битная переменная), в десятичной системе адреса 82 и 83 ( переводятся калькулятором) и скорее всего Младшим регистром вперёд ставить - Да
Пример на скрине 1 DWORD.jpg
Где стоит диапазон, там переменная INT (один регистр), добавляете столько, сколько надо переменных с типом INT16. Не понятно только для чего вам 21 гармоника)))
Младшим регистром вперёд оставить - нет
Ч- чтение, Ч/З- чтение и запись ( но я бы поставил только чтение)
Последний раз редактировалось kondor3000; 30.06.2022 в 00:00.
С гармониками и я не понимаю, было задание, чтобы подключить мультиметр электрику через комп, чтобы снимать показания, вести графики, так сказать собирать архив. А какое количество требуется с этими гармониками?21*3фазы = 63 значения так-то, перебор получается для демоверсии simple scada))