Как будет вести себя ПЛК100 при выходе из строя аккумулятора? Контролер 2013 года выпуска. Если экстренно не получиться найти замену, то какие есть варианты?
Как будет вести себя ПЛК100 при выходе из строя аккумулятора? Контролер 2013 года выпуска. Если экстренно не получиться найти замену, то какие есть варианты?
Даже раньше бывают сохнут. Вот недавно снял, из 7 конденсаторов платы питания высохло 5. 2017 год производство ПЛК, с весны 2018 в работе.
И вообще по старым ПЛК100 с таблетками LIR 2466, у техподдержки спросил как быть то когда сдохнут?
Ответ: мы эти аккумуляторы не продаем, где хотите там и покупайте, ЭТО НЕ НАША ПРОБЛЕММА.
Как то так.
ПЛК 154 производства 2010 года, все конденсаторы целые, замена аккумуляторов с Али в 2019 году.
Всё работает дальше. Размеры до 30х30 мм влезают.
Если надо срочно сделать, любой литиевый 18650 от старых ноутбуков (3,7 В , 150-750 мА) на время можно поставить 1 штуку, припаять и снаружи корпуса прикрутить
https://aliexpress.ru/item/400135143...0%23233228%235
https://aliexpress.ru/item/400136055...0%23233228%238
https://aliexpress.ru/item/400090833...cket_id=257426
Последний раз редактировалось kondor3000; 05.01.2022 в 17:30.
super100
При дохлом акке сбрасываются в нули все ретайны и данные регистров в модбас-слейв в момент снятия питания с ПЛК.
Я менял на плоские акки со встроенной платой защиты. Емкость 300-500мА\ч.
Что-то типа такого:
Вложение 58611
Родной акк выпаивается, припаивается новый, физически закрепляется например на соплеклей, либо на очень липучий двусторонний скотч, но так, что бы не закрыть какие-либо элементы, особенно микросхемы.
Кроме того, в конфиге ПЛК ставил время работы от акка 2 сек вместо заводских 6 сек.
Последний раз редактировалось Sulfur; 04.01.2022 в 14:04.
Только панель оператора слейвом подключена. Выходит без аккумулятора только одна панель не будет работать а на остальное не повлияет? retain не используется.
super100
Без акка работать будет все. Но не будет ничего запоминать при выключении.
Там алгоритм такой - система видит пропажу питания, переходит на питание от акка, но не столь для выполнения программы, сколь для сохранения переменных на внутренней флеш-памяти, по окончании процедуры система выключается. Если акк мертвый, то этот алгоритм не выполняется, потому что питание пропадает прежде.