Не проще!
1. Требуется программирование.
2. Именно это не устроит заказчика, ибо параметризуемый сменил и все, а на программируемый программа потеряется.
Поэтому - если задачу можно решить готовым оборудованием - ее надо решить готовым оборудованием.
Да как сказать...
*.prg плюс конфигурация МВ и МУ в совокупности 1Мб сохранить и спрятать так, чтобы не стёрли случайно - довольно просто.
Соглашусь, что минус в программировании всегда был, есть и будет - невозможно создать идеальный проект!
Но с другой стороны и готовое оборудование тоже выходит из строя, в которое новое потом кнопочками и по бумажке надо ввести параметры с предыдущего прибора (опять таки при наличии этой бумажки!).
Скажем так,
1. В реальной жизни эту программу потеряют на следующий день. Проверено в 99% работ.
2. Пусть вновь введенные параметры будут сильно не оптимальный. Но система будет работать. И найти человека, который параметризует на 2 порядка проще, чем программиста вообще, а разбирающегося в тематике - особенно.
ASo, увы, но это факт...
и я просто предложил
Согласен, так как программу от устройства еще надо умудриться получить, разобрать, научить персонал ей пользоваться...
Дискретные же схемы более ремонтопригодны, при отсутствии "кустарных" запчастей, к которым контроллер с программой, так же относится..
ЗЫ. Работал в четырех вариантах:
1. Я разработчик и работаю на потребителя. Все у меня.
2. Я потребитель, но разрабатывал мой знакомый. У меня все, но не мое.
3. Я потребитель, у меня код, с контроллера, без коментариев но с вполне адекватными схемами.
4. Я потребитель, у меня нет кода контроллера. Схемы если есть, то очень мало решают (так как восстановить схемы по работающему оборудованию - это только время).
На МВ8А не прокатит, там все входы привязаны к 0. Проверяется просто, тестером.
А вот 1 вход ПЛК и другой прибор, подключал последовательно к выходу 4-20 мА третьего прибора. Питание у каждого своё.
Были другие модули МВВ, не Овен, там каждый вход изолирован, вот там прокатывало последовательное подключение 2 входов к одному 4-20 мА.
Если подходить к таким вещам не думая, можно запросто пожечь всё оборудование.
Последний раз редактировалось kondor3000; 20.01.2022 в 22:53.
kondor3000, для "сгорания" требуются какие-то входные условия? Или самого факта подключения хватает? И маленькое уточнение.. когда вы пишите про МВ8А, вы имеете ввиду подключение одного датчика на несколько входов одного МВ8А или всё-таки на несколько разных МВ8А?