Добрый день!
Отказ пьезокерамического резонатора ZTA-2,45 может вызвать появление ошибки Ad.Er.
Добрый день!
Отказ пьезокерамического резонатора ZTA-2,45 может вызвать появление ошибки Ad.Er.
С уважением, начальник СЦ ОВЕН.
Последний раз редактировалось Maximus; 15.08.2012 в 12:23.
Максим Крец
Компания ОВЕН
Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
skype: m.krets
e-mail: tech@owen.ru
После сервисного ремонта стоял "оранжевенький" кварц, Z2,45M. рибор через, какое-то время вновь вышел из строя, выдав злощастный AdEr. Я Перепаял на "железненький". Прибор сразу же заработал.
Последний раз редактировалось hilih; 07.08.2012 в 15:26.
Помощь в настройке оборудования.
Жариков Алексей
Skype: zharikovaleksey
e-mail: menatwork2014@yandex.ru
А на ТРМ151 ошибка Ad.Er может быть связана с неисправностью резонатора? Я вскрывал прибор, там стоят два кварца в железных корпусах.. маркировку не помню правда
Всё может быть!
Маркировку надо. Но по крайней мере выяснилось, что одной из таблеток от болезни AdEr является замена Z2,45M.
Помощь в настройке оборудования.
Жариков Алексей
Skype: zharikovaleksey
e-mail: menatwork2014@yandex.ru
а извиняюсь что влазию, а связано долгий опрос прибора 138 по каналам
с чем связано