    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    У вас нет руководства? Так скачайте на сайте https://owen.ru/product/trm138/docum...n_and_software
    Там же можно скачать конфигуратор.
    По поводу кривых показаний на СП270, вы бы вопрос об этом и задавали. Выложили проект и скрины.
    Скорее всего проблемы с настройками или переставленными регистрами в переменных Float.
    Проект: сп270, порт plc- modbus rtu (панель мастер) 115200, 8,none,1
    Значения температуры с трм138 (115200, 8,none,1, 8,16) на панели сп270 читаются функцией 3х. адреса 1, 6, 11..... формат Dec. дробная часть-1
    Согласно инструкции, протокол в приборе меняется на уровне PL-4 (параметр № 8 - "Prot"). В приборе же доступны циклически только шесть параметров. К конфигуратору подключится не могу ( имеется кабель-адаптер Usb Coad на порт RS-232 KS-012 + контролер Брунова RS-232-RS485)

    IMG_20220202_102904.jpg
    IMG_20220202_105512.jpg
    Последний раз редактировалось Andrron; 02.02.2022 в 11:15.