Добрый день.
Прошу помощи в настройке и подключении датчика ВБИ-М12-39У2111-У (либо другой бесконтактный датчик)
нужно чтобы просто считал количество импульсов и выводил на дисплей прибора.
в данный момент подключено: +24 кор.(12), синий на 14, черный на 13
какие настройки я должен произвести с прибором? пробовал разные вариации, но не могу никак запустить на счёт, при этом на самом датчике, при замыкании с металлом, загорается индикатор.
Добрый день.
Прошу помощи в настройке и подключении датчика ВБИ-М12-39У2111-У (либо другой бесконтактный датчик)
нужно чтобы просто считал количество импульсов и выводил на дисплей прибора.
в данный момент подключено: +24 кор.(12), синий на 14, черный на 13
какие настройки я должен произвести с прибором? пробовал разные вариации, но не могу никак запустить на счёт, при этом на самом датчике, при замыкании с металлом, загорается индикатор.
Александр Т.
Проверьте inP = 2
При такой конфигурации на вход 2 (клемма 11) возможно придется подавать +24В для разрешения счета. Вход 3 (клемма 10) - сброс счетчика.
а по остальным настройкам? SEL1=?, SET=1? dir=?
или может еще есть какие нибудь настройки?
я так понимаю кинуть перемычку с +24 (12) на 11? попробовал, не получается...
[QUOTE=Sulfur;348057]Александр Т.
Проверьте inP = 2
При такой конфигурации на вход 2 (клемма 11) возможно придется подавать +24В для разрешения счета. Вход 3 (клемма 10) - сброс счет
в общем разобрались. для датчиков типа n-p-n все хорошо, ничего не нужно. а для датчиков p-n-p требуется шунт 1 Ом. ставится на контакты 13 (вх1) и 14 (общий). в настройках выбираем прямой счет inp=2 ну и соответственно если требуются выхода то включаем их. нам выход не нужен, просто счет, поэтому мы его отключаем.
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с реализацией "электронной шестерни" на СИ8, если конечно это технически возможно. На данный момент сделано: Куплен счетчик, подключен энкодер. Значение Inp=4, счетчик считает нормально в обе стороны. На выходе K1 меняется 1/0 в зависимости от направления вращения энкодера - это будет использоваться для управления входом "direction" (направление) контроллера шагового двигателя.
С вых. K2 СИ8 планируется подавать на контр. ШД импульсы "step" то есть сделать шаг. И вот на этом затык, как дальше программировать счетчик... пока не получается.
Задача - получить боле-менее равномерное распределение выходных импульсов Z на некотором интервале входных N. Оба значения измеряются сотнями и тысячами. То есть реализовать дробное деление. К примеру на каждые N=2000 входных импульсов с энкодера, надо "размазать" как можно равномернее скажем Z=868 выходных импульсов на K2. Значение Z желательно задавать оперативно, для данного примера оно может быть в границах от 300 до 1700, и всегда меньше чем N.
ТУ по быстродействию соблюдены, частота импульсов с энкодера не превышает 8 кГц. Длительность импульса на выходе K2 желательно чтобы была в пределах длительности входного импульса - тоже пока неясно как сделать.
Последний раз редактировалось xman; 06.02.2022 в 17:57.
В общем кое-что получилось.
Экперименты с попыткой зациклить счетчик на короткой серии, с использовантем F/P - зашли в тупик.
Решилось через режим Set=6 генерации выходного импульса при значениях счетчика, кратных уставке U. И подбор соотношений этой уставки, и коэффициента умножителя F. Теперь работает около дела.
Осталась проблема со слишком длинным выходным импульсом, что в конечном итоге ограничивает скорость вращения механизма. В принципе решается предделителем P, но при этом ухудшается точность.
А что если последовательно с выходом поставить конденсатор? Емкость попробовать подобрать по длительности импульса.
Поставить конденсатор или одновибратор было бы не проблема. Но разработчики СИ8 об этом "позаботились" - когда период следования импульсов меньше его длины, выход просто открыт, и всё. Без всяких "иголок", он просто не прерывается, смотрел осциллографом и частотомером в режиме счета.