Можно в своей библиотеке создать глобальную переменную, которая будет использоваться для представления текущего времени - и циклически копировать в нее значение переменной, привязанной к каналу OwenRTC. Или, возможно, получится сразу привязать к OwenRTC эту глобальную переменную из библиотеки - я не проверял такой вариант.
А можете уточнить, с чем вообще связан ваш вопрос?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Есть некоторая прикладная библиотека, в которой используется текущее время. Например, для циклического переключения механизмов в заданный час, но разный для разных копий ФБ из этой библиотеки. Для получения текущего времени используется дополнительная библиотека, а в ней - ряд функций, в последней версии - по методике работы с часами (ранее - иные библиотеки КДС). Хочу заменить на данные каналы, хотя и так все нормально работает.
C точки зрения модульности - я бы у каждого такого ФБ добавил вход, на который при вызове блока нужно было бы передавать текущее время.
А откуда оно на него приходит - из доп. библиотеки, из OwenRTC или откуда-то еще - это, на мой взгляд, не так важно.
Такой подход, например, использован в OSCAT (ФБ CALENDAR_CALC).
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Сейчас обнаружил странную вещь: время в трендах на 3 часа больше, чем системное. После перезаливки проекта восстановилось.
Последний раз редактировалось Iggor; 16.02.2022 в 16:26.
Управление настройками часов что-то не совсем ровно работает. А если через структуру то вовсе не работает. https://ru.files.fm/u/uacagaauq
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Добрый день! Существует ли библиотека с помощью которой, можно мерить влажность психометрическим способом (как для codesys 2.3) ?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Добрый день.
Проблема СПК107 М01 при пропадании питания даже на секунду часы сбрасываются.
Батарейка CR2032 2.92 вольта
Это неисправность?