Вот два варианта. Желательно еще, чтобы приводы были с обратной связью, чтобы не открывать холодилку пока грелка полностью не закроется и наоборот.
Вариант 1.png Вариант 2.png
И что за Овеновский контроллер ПРМ220?
Вот два варианта. Желательно еще, чтобы приводы были с обратной связью, чтобы не открывать холодилку пока грелка полностью не закроется и наоборот.
Вариант 1.png Вариант 2.png
И что за Овеновский контроллер ПРМ220?
Просто вопрос пока не начали делать. Каким образом вы будете держать температуры воды в контуре обогрева? Ну и тоже самое в контуре охлождения? И Вы уже посчитали какая площать ваших радиаторов и их тепло/холодно отдача?
спасибо за ссылку, буду моделировать и смотреть что выйдет
Какой обогреватель будет информация есть. Как температуру поддерживать в радиаторе, за счет 3-ходового клапана, будет подмешивать воду.Просто вопрос пока не начали делать. Каким образом вы будете держать температуры воды в контуре обогрева? Ну и тоже самое в контуре охлаждения? И Вы уже посчитали какая площадь ваших радиаторов и их тепло/холодно отдача?
Как организовать вход-выход разрешения работы макросов как это сделано в КДС?
Mashina. Стандартно мы регулируем температуру чего-то относитесь температуры чего-то. У вас есть комнатный датчик и мы регулирует температуру. Но Вы упорно не пишете есть датчик температуры по обратной воде или нет. Если мы не знаем температуру обратной воды то как мы будем знать нам открывать клапан или закрывать?