Всем здравствуйте, имеется клапан tork 230VAC 15VA 50/60Hz, подскажите, как подключить его к ПЛК63.
З.Ы. На сайте схемы подключения для Р не нашел, если это не так - ткните носом.
Всем здравствуйте, имеется клапан tork 230VAC 15VA 50/60Hz, подскажите, как подключить его к ПЛК63.
З.Ы. На сайте схемы подключения для Р не нашел, если это не так - ткните носом.
Р просто реле, сухой контакт. Что вы там еще хотите увидеть? На один контакт 230В со второго на клапан и N на клапан отдельно. Ну или через промежуточное реле.
В программе подать 1 REAL для включения выхода.
Добрый день.
В руководстве по эксплуатации на 55 стр. разрисован выход №1.
Он является перекидным реле во всех модификациях.
На стр. 58 расписаны контакты входов/выходов.
То есть нас интересуют контакты 3 и 4.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Всем спасибо за ответы, клапан успешно подключен.