Добрый день! Ни как не могу получить соединения ПЛК_110 с ОПС сервером ОВЕН. ИМеется ПЛК110М02, через изернет он скомутирован к модему ОВЕН КСН210 и от модема через изернет в компютер (правда через преобразователь интерфейса UCB-Изернет).Лампочки портов на модеме мигают значит обмен идет между компютером и ПЛК. Кодесис соединяется с ПЛК без проблем. Вот скрин исетевого подключения ПЛК
Снимок_2022_03_28_11_51_29_818.jpg, скрин настройки соединения в ОПС сервере
Снимок_2022_03_28_11_53_11_26.jpg, скрин состояние переменной и её адрес в Кодесисе
Снимок_2022_03_28_11_55_01_222.jpg Адрес регистра №_0, бит№_0,настройки этого тега в ОПС сервере
Снимок_2022_03_28_11_57_11_470.jpg. Включаю опрос и нет соединения
Снимок_2022_03_28_11_58_25_143.jpg. Самое не смешное что месяц назад все работало, ушёл на монтаж, возврощаюсь не нашёл файлов ни скады ни ОПС сервера, начал собирать заново и засада. Помогите. Спасибо.