Евгений, не подскажите еще пару моментов (по СПК110[M01])?
Тренды в SP16 Patch 3 "умеют" переключать видимость кривых? Т.е. у меня на тренде отображаются кривые трех переменных. Я могу отключить, например, отображение кривой одной из них?
И еще вопрос по сохранению трендов. Куда он (компонент Тренд) "складирует" свои данные, во внутреннюю память или SD (при ее наличии в СПК)? Не нашел данную информацию в документации (или плохо искал).
1. Да, можно управлять видимостью из кода.
ПКМ на тренд - Параметры отображения тренда
2022-04-08_14-00-32.png
2. Тренд хранит свои файлы во внутренней памяти.
В грядущей прошивке мы поддержали возможность сохранения файлов тренда на USB/SD-накопители.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 08.04.2022 в 14:06.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Евгений, не подскажите, в чем проблема?
20220409_205434.jpg
Добавил на экран визуализации прямоугольник (с текущим временем). У прямоугольника конфигурация ввода: OnMouseClick -> Открыть диалог -> OVD.TimeSetOwen.
При нажатии на поле в RunTime появляется сообщение, указанное выше.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 10.04.2022 в 14:10.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Подскажите, как создать свой список для "Комбинированное окно - Целочисленный"? Чтоб при нажатии на треугольник справа высвечивался мой список.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk