действительно, странно
может проще разобраться, что неправильно делаю я? пользы точно больше было бы
выложите проект под базовую версию. или в личку.
Вот пример проекта.
Modbus_TM6_MDVV_base.rar
Адрес МДВВ 16, скорость 9600.
Обмен идет через преобразователь АС4 (порт COM8, скорость 9600).
На экране 2 кнопки. Одна записывает в МДВВ значение маски выходов напрямую в приемник, другая должна записывать в этот приемник через к***** но это не работает.
Если подскажете, что делаю не так, буду признателен!
В аргументах канала вызова экрана маску канала выходов привяжите не к реальному, а ко входному значению - и все заработает. Вот исправленный пример - но изменены порт, скорость и адрес МДВВ.
И вообще, пользуйтесь автосозданием и автопривязкой при перетаскивании мышкой - ошибок не будет. Да это и быстрее.
Последний раз редактировалось ASo; 02.04.2010 в 13:23.
да, теперь всё работает! большое спасибо!
как говорится, "счастье было так близко" .
может кому пригодится.http://www.tracemode6.ru/