Если бы все было так просто, я бы вопрос не задавал.)
Температура меняется но никаких движений не происходит.
Друзья, очень нужен пид регулятор с выходом откр/закрыто для трехпозиционного клапана для решения одной задачи. Или преобразователь из о-10 в своего рода ШИМ для управления приводом.
Помогите пожалуйста.
В менеджере компонентов лоджика в разделе Для вентиляции есть макрос KZR_DO_Sel - попробуйте его
И в видео, пропорциональный коэффициент КР слишком большой
И еше, макрос при запуске сначала полностью закрывает клапан - а это время хода + запас (в вашем случае 2,4 минуты) и только потом начинает регулировать
Последний раз редактировалось Dimensy; 17.06.2022 в 20:01.
и что тут такого? дифференциалка не ноль. вполне может себе позволить
Последний раз редактировалось bayk; 17.06.2022 в 23:27.