Цитата Сообщение от Александr Посмотреть сообщение
точно не геркон , при подачи +24 на один из контактов , в одном варианте постоянно висит +24 ,в другом сигнал проходит с частотой 7 литров импульс примерно и не стабильно
и какой вольтаж этот импульс ? дискретный вход плк Напряжение «логической единицы» 9…30 В Напряжение «логического нуля» 0…5,5 В Максимальный ток «логического нуля» 1,3 мА попадает импульс в этот диапазон ?