Тема: Быстродействие MasterScada 4d

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexZ Посмотреть сообщение
    50 систем = 50 socket. Быстродействие modbus TCP зависит от кол-ства опросов за 1 цикл. В Вашем случае желательно уложиться в 2 опроса на 1 систему
    мне кажется что Далеко не всегда опрос 50-и систем, тем более по 200 регистров это 50 сокетов.
    Более того, мне кажется что это минимум 200..250 сокетов, если данные идут подряд. см. максимальный размер посылки.

    "The received buffer size depends on the TCP Windows size, the TCP Maximum
    segment size and the time needed to absorb the incoming frames. With a Maximum
    Segment Size of 300 bytes (a MODBUS request needs a maximum of 256 bytes + the
    MBAP header size)"

    Если же регистры с промежутками, то в крайнем случае это один сокет на один запрос. потому что ModbusTCP так работает. (см. MODBUS MESSAGING ON TCP/IP IMPLEMENTATION GUIDE
    V1.0b October 24, 2006)
    Последний раз редактировалось Юрий Горелый2; 08.08.2022 в 16:25.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    28.03.2007
    Адрес
    г. Донецк
    Сообщений
    123

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Горелый2 Посмотреть сообщение
    мне кажется что Далеко не всегда опрос 50-и систем, тем более по 200 регистров это 50 сокетов.
    Более того, мне кажется что это минимум 200..250 сокетов, если данные идут подряд. см. максимальный размер посылки.
    Если же регистры с промежутками, то в крайнем случае это один сокет на один запрос. потому что ModbusTCP так работает. (см. MODBUS MESSAGING ON TCP/IP IMPLEMENTATION GUIDE
    V1.0b October 24, 2006)
    1 клиент - 1 сокет, если клиент кривой просто сокеты между запросами могут закрываться/открываться

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexZ Посмотреть сообщение
    1 клиент - 1 сокет, если клиент кривой просто сокеты между запросами могут закрываться/открываться
    Советую почитать документацию на ModbusTCP чтобы не заблуждаться таким образом.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Горелый2 Посмотреть сообщение
    мне кажется что Далеко не всегда опрос 50-и систем, тем более по 200 регистров это 50 сокетов.
    Более того, мне кажется что это минимум 200..250 сокетов, если данные идут подряд. см. максимальный размер посылки.

    "The received buffer size depends on the TCP Windows size, the TCP Maximum
    segment size and the time needed to absorb the incoming frames. With a Maximum
    Segment Size of 300 bytes (a MODBUS request needs a maximum of 256 bytes + the
    MBAP header size)"

    Если же регистры с промежутками, то в крайнем случае это один сокет на один запрос. потому что ModbusTCP так работает. (см. MODBUS MESSAGING ON TCP/IP IMPLEMENTATION GUIDE
    V1.0b October 24, 2006)
    Сокет - это IP адрес и порт.

Похожие темы

  1. Быстродействие ПЛК
    от Владислав Г. в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.12.2016, 16:24
  2. Быстродействие!
    от IIeroniux в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.04.2016, 11:13
  3. СПК 107 - быстродействие?
    от alexusankov в разделе СПК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.01.2015, 16:01
  4. Быстродействие ОПС и СКАДЫ
    от rovki в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.05.2012, 07:57
  5. Снизится ли быстродействие?
    от Леонид в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.03.2011, 20:46

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •