В текущем алгоритме ТРМ1032 нет функционала для управления контуром ГВС на бойлер. В перспективе можно ожидать его в начале третьего квартала.
В текущем алгоритме ТРМ1032 нет функционала для управления контуром ГВС на бойлер. В перспективе можно ожидать его в начале третьего квартала.
Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
e-mail: e.zubkov@owen.ru
Добрый день!
1) подскажите, а для ТРМ1032 есть конфиг регистров для OPC Овен ?
Почему-то у меня странно отображаются данные при чтении в OPC - для регистра 516 выдает постоянно меняющиеся значения никак не похожие на температуру прямой воды.
2) Когда можно ожидать прошивку с возможностью менять конфигурационные параметры удаленно? хотя бы сдвиги графиков отопления. Действительно, как неоднократно высказывались коллеги - с точки зрения оперативности не так важны уставки ПИД по сравнению с уставками графиков. Для понимания - мы энергосервисная компания, которая рассматривает Ваше оборудование как перспективное для замещения Сименсов и Данфосов. Но поскольку у нас оборудование зачастую установлено в труднодоступных местах нам критичны возможности оперативной настройки именно параметров графика подачи (индивидуальная отстройка объекта порой длится до 2-3 месяцев - человека там рядом на стуле не посадишь ждать когда соберется статистика).
Последний раз редактировалось Armada; 08.04.2022 в 09:39.
Тот же вопрос: карта регистров из РЭ точно соответствует действительности? При попытке считать регистр 522 наблюдаю постоянно меняющиеся данные, хотя это должен быть код состояния контура №1. А вот в регистрах температур 512-516, наоборот, данные не меняются, хотя должны бы. Попутный вопрос: в каком порядке нужно поставить чтение старших/младших регистров и байтов в Logic при чтении данных из ТРМ1032 в ПР102?
PS: в идеале сделать бы шаблон для менеджера компонентов...
Последний раз редактировалось dan75; 14.09.2022 в 08:47.
Карта регистров соответствует действительности для последней версии прошивки ТРМ1032. Обновитесь через конфигуратор.
Чтение происходит младшим регистром веред, старшим байтом вперед.
Решение о переносе подпитки на ПРМ уже принято, и более того, даже реализовано на новом приборе. Старт продаж можно ожидать в конце этого месяца. Но можете не переживать, текущая версия ТРМ1032 останется в продаже.
Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
e-mail: e.zubkov@owen.ru
Всем добрый день. Большое спасибо за обновление ПО в котором добавили нужные регистры. Если дальнейшая разработка ПО для этого контролера будет актуальна есть несколько предложений.
1. Добавить в настройки датчиков температуры состояние датчика отключен. (Смысл данного обновления вижу в том, что при отсутствии например датчика обратной воды физически на объекте не надо ставить сопротивление на вход)
2. Включить в логику работы контролера при обрыве (аварии) датчика обратной воды контролер не уходил в аварийный режим, а всего лишь исключал контроль обратной воды из логики работы и работал по датчику смешиваемой воды. (Смысл добавления заключается в том что возможно на некоторых объектах "неопытные люди" могут случайно оборвать этот датчик ногой).
Здравствуйте.
Спасибо за обратную связь, все это уже реализовано в ТРМ1032М, поэтому рекомендую в дальнейшие проекты закладывать уже новое решение.
Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
e-mail: e.zubkov@owen.ru
Я правильно понимаю что дальнейшей поддержки 1032 не будет?