Тема: Считывание данных с аналогового входа ПЛК160

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Выложите скрины настроек входов, перезагружали ПЛК после изменения настроек? 1 Настройки ПЛК160.jpg
    В ПЛК сделали загрузочный проект?
    О каком конфигураторе ПЛК вы пишите?
    Как подключаете и где вы смотрите значения -2,65е+36
    И ещё интересно, как вы подключите термопару ко входу 4-20 мА.
    Доброе утро.

    Термопару буду подключать через нормирующий преобразователь.

    Настройки входа следующие:
    Настройки входа.PNG

    Под "конфигуратором ПЛК" я имел ввиду "Конфигурацию ПЛК" в CodeSyS. То что на скрине как раз. В нем я значения и смотрел. А напряжение на клеммах мерил мультиметром.

    На самом деле загрузочный проект не делал. ПЛК до сих пор пустой с завода. Я просто при подключении к ПЛК загружаю проект, когда CodeSyS предлагает сделать это и потом запускаю проект кнопкой F5.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Junoka Посмотреть сообщение
    На самом деле загрузочный проект не делал. ПЛК до сих пор пустой с завода. Я просто при подключении к ПЛК загружаю проект, когда CodeSyS предлагает сделать это и потом запускаю проект кнопкой F5.
    Поэтому и не работают входы, смотрите скрин. Если нет загрузочного проекта, при перезагрузке ПЛК просто сбросится, настройки входа не применятся, работать ничего не будет.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.09.2022 в 09:09.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Поэтому и не работают входы, смотрите скрин. Если нет загрузочного проекта, при перезагрузке ПЛК просто сбросится, настройки входа не применятся, работать ничего не будет.
    Спасибо. Я после Вашего поста первым делом побежал создавать загрузочный проект и отображаться данные стали корректно. Только вот не смотря на заданные MinFV и MaxFV у меня на входе регистрируются значения от 0 до 20000. Программу несколько раз заново загружал в ПЛК, но масштабирования так и нет. В итоге поделил и округлил значение до нужных мне величин.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Junoka Посмотреть сообщение
    Спасибо. Я после Вашего поста первым делом побежал создавать загрузочный проект и отображаться данные стали корректно. Только вот не смотря на заданные MinFV и MaxFV у меня на входе регистрируются значения от 0 до 20000. Программу несколько раз заново загружал в ПЛК, но масштабирования так и нет. В итоге поделил и округлил значение до нужных мне величин.
    Вероятно надо в проекте нажать Очистить всё, Компилировать всё, потом сохранить проект и только потом создавать загрузочный проект.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вероятно надо в проекте нажать Очистить всё, Компилировать всё, потом сохранить проект и только потом создавать загрузочный проект.
    Попробовал. Не помогло, все равно сигнал считывается от 0 до 20000.

    Сейчас в ходе наладки выявил еще одну проблему. ПЛК160 запускается, работает, данные со входов считывает, на выхода передает. Но спустя какое то время аналоговые входы зависают. Зависают как данные с аналоговых входов, так и AI Read Time. При этом дискретные входы и выходы продолжают работать. В чем может быть проблема?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Junoka Посмотреть сообщение
    Попробовал. Не помогло, все равно сигнал считывается от 0 до 20000.

    Сейчас в ходе наладки выявил еще одну проблему. ПЛК160 запускается, работает, данные со входов считывает, на выхода передает. Но спустя какое то время аналоговые входы зависают. Зависают как данные с аналоговых входов, так и AI Read Time. При этом дискретные входы и выходы продолжают работать. В чем может быть проблема?
    Переключатель на ПЛК в режим Работа поставлен?
    Как соединён ПЛК с компом? Соедините по изернет.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.09.2022 в 16:13.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Переключатель на ПЛК в режим Работа поставлен?
    Как соединён ПЛК с компом? Соедините по изернет.
    Загрузочный проект создал и переключатель установил в работу. По Ethernet подключается панель оператора, поэтому мониторинг веду через USB. Сейчас попробую по Ethernet.
    Хотя вчера включал установку без лишних устройств, просто погонять минут 20 хотел. И все равно подвисает. Причем иногда ПЛК перезагрузиться может, а иногда аналоговые входы виснут просто.

Похожие темы

  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.07.2022, 06:36
  2. Алгоритм работы аналогового входа ПЛК160
    от Емельянов Кирилл в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 08:26
  3. Неисправность аналогового входа PLC
    от Alex_PLC в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2019, 10:05
  4. Опрос аналогового входа ПЛК160
    от Сема в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 14:12
  5. Настройки аналогового входа
    от mp3moto в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 09:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •