Показано с 1 по 10 из 18

Тема: Считывание данных с аналогового входа ПЛК160

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Junoka Посмотреть сообщение
    Отвечу на свой вопрос. Действительно на работу аналоговых входов и выходов влияет какой режим работы установлен у аналоговых выходов. Перестал выключаться ПЛК, аналоговые входы и выходы не зависают и масштабирование MinFV и MaxFV стало работать как надо. Получается, что для прибора с модификацией .И-М необходимо на все выходы устанавливать режим работы 4..20мА.

    Думаю такие вещи лучше прописывать в руководстве.
    Да уж, в ПЛК150-154 АМ, УМ, ИМ , просто были разные таргеты. В 160 по ходу заморачиваться не стали и сделали один, универсальный.

  2. #2

    По умолчанию

    Ребят, сори, если не по теме, нашел наиболее подходящую. Контроллер и среда те же самые. Контроллера под рукой нет, отлаживаю в симуляторе. Есть расходомер. Выход 4-20мА. Получаю расход воды в час (в кубических метрах). Верхняя граница 143, нижняя 0. Так вот, хочу получить текущий расход воды в минуту, но при делении получаю число типа 3.972222e-002, хотя желаю увидеть такое: 0,0397222222222222. Разумеется, нашел бы способ отбросить незначащие разряды, но как получить "правильный" вывод числа?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,282

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nicolasomsk Посмотреть сообщение
    , но при делении получаю число типа 3.972222e-002, хотя желаю увидеть такое: 0,0397222222222222. Разумеется, нашел бы способ отбросить незначащие разряды, но как получить "правильный" вывод числа?
    Безымянный.png
    ............

Похожие темы

  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.07.2022, 06:36
  2. Алгоритм работы аналогового входа ПЛК160
    от Емельянов Кирилл в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 08:26
  3. Неисправность аналогового входа PLC
    от Alex_PLC в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2019, 10:05
  4. Опрос аналогового входа ПЛК160
    от Сема в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 14:12
  5. Настройки аналогового входа
    от mp3moto в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 09:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения