Кстати - да, поддерживаю.
Я сужу незнакомого человека по себе - я подключался и настраивал подобный модуль, после "поломки" диагностировал, а до этого выполнял схожие работы - значит и незнакомец умеет не меньше.
ART1, на страничке прибора (МУ110-32Р) есть ссылка для загрузки конфигуратора модулей вот этого нового типа - нужно скачать и установить конфигуратор.
Отключить интерфейс RS-485 модуля от ПЛК.
Подключить модуль проводами через адаптер RS-485 - USB к компьютеру.
При отключённом питании модуля установить перемычку под крышечкой модуля - установить временные сетевые настройки - об этом целая глава в РЭ.
Включить питание, запустить программу конфигуратор - установить связь между компьютером и модулем.
Считать настройки и сверить их со здравым смыслом и с, возможно, записанными в документации на котельную - РЭ, отчёт о ПНР, пусковой инструкции, каких-то пометках маркером на щите. При необходимости изменить настройки - после перезагрузки и установке необходимых для этого сетевых настроек.
Если остерегаетесь это выполнить - сообщайте об этом руководству с предложением найти тех, кто производил котельную.
Под рукой как раз есть преобразователь АС4, буду пробовать подключиться если дадут модуль.
Параметры обмена (кроме адреса устройства) можно получить из соседнего модуля ввода вывода.
Адрес - методом записи обмена на шине RS-485 и разбором пакетов - после обращения к неисправному модулю нет ответа.
В принципе, коллега правильно говорит - можно обратиться к производителям программы и привлечь их к устранению неисправности. В крайнем случае, если сетевых настроек нет в сопроводительной документации, то можно запросить их у производителя для конфигурирования нового модуля.
Модуль мне удавалось подключить к компьютеру с перемычкой временных заводских сетевых настроек. Только этот режим не позволяет менять конфигурацию.
После подключения узнал текущие настройки модуля и, в теории, согласно РЭ на модуль, если бы в конфигураторе установил считанные настройки связи, то мог бы подключиться и изменить всё, что нужно. Но, тут вмешалась судьба - параметры связи было невозможно ввести и формировать хоть какое-то сообщение ModBus или OWEN.
Спрашивал об этом на форуме, там же скриншот настроек - полученный после подключения
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36593