Показано с 1 по 10 из 18

Тема: Связь плк и модема МС35i

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    попробывал все зделать по руководству, все 1 к 1му и всегда пишет одно и тоже " нет несущей", как и при модемном соединении так и при прямом.неподскажете в чем тут может быть проблема?

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    я уже писал это на форуме, не знаю насколько помогло...
    если есть сложности с подключением к плк, в первую очередь рекомендовал бы вам подключить модемы к двум сом портам пк, попытаться установить связь между ними, при помощи гипертерминала.
    тогда вы сможете определить где косяк. исключите проблему с модемами, потом пробуйте с плк, без модемов, установите связь, значит все ок.
    после чего уже попытайтесь установить связь через модем. причем если есть возможность прослушать линию связи между модемом и плк (интерфейс Rs485) то лучше это сделать.
    так вам будет проще определить на чем сконцентрировать основное внимание.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •