Добрый день, пропадает связь с одним из модулей ввода. Расстояние ~120м. Скорость 9600, протокол Modbus RTU.
В чем может быть причина? Лечится выкл/вкл питания всего ПЛК с модулями.
Добрый день, пропадает связь с одним из модулей ввода. Расстояние ~120м. Скорость 9600, протокол Modbus RTU.
В чем может быть причина? Лечится выкл/вкл питания всего ПЛК с модулями.
1234.PNG
Вот так подключены модули, ПЛК в отдельном шкафу, пропадает тот , что зачеркнут. Где я должен поставить резистор?
Вот схема с сайта Овен, она же есть в руководстве. 4 резистора в началах и концах линий 1 Подключение АС5.jpg
На схеме кабель экранированный, земля к экрану подключается у ПЛК.
Но возможно у вас ещё какие то проблемы с кабелем или с модулем. Модуль и кабель проверить заменой.
Последний раз редактировалось kondor3000; 19.10.2022 в 23:22.
Все бы это соответствовало истине, если бы отваливались все модули...
в первую очередь изменить адреса 1-го и последнего модуля и поменять их местами.
Будет отваливаться физически тот же модуль - его в топку. Если махнуться местами, уже разбираться с линией.