    Всем спасибо. Разобрался-во первых утверждение что раньше год работало было ложным-просто
    была ошибка ещё и в коде MasterSCADA и отображалось состояние ОПС всегда "взято", никто не обращал
    внимание.
    А дело оказалось в том, если на одни RS485 посажены два прибора Universal Modbus Device(UMD)
    то в их настройках мало задать разные адреса, надо в ручную разносить опрос по времени.
    Например, установили Polling time 10000 мс на обоих- не работает, а 1000 мс и 1500 мс- всё работает
    На счёт надо разносить опрос по времени, это полная лажа. Опрашиваю до 24 шт., У всех стоит 10 или 100 ms, и всё работает.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.10.2022 в 08:32.