Здравствуйте. Возможно ли управлять выходами трм138 по rs485. Если да, то как это сделать?
Здравствуйте. Возможно ли управлять выходами трм138 по rs485. Если да, то как это сделать?
Что имеется ввиду, и какие конкретно выходы Р,К,С,Т,У ?
Здравствуйте.
Да, можно.
1. Сначала в ТРМ138 надо отключить реле от ЛУ, назначить 0 или номер другого ВУ
2. Потом выбрать протокол обмена:
- для OWEN писать 0 или 1 в параметр dr.dG соответствующего канала
- для Modbus писать 0 или 1 в адрес
Картинки взяты из документации https://owen.ru/uploads/334/re_trm13...46184-1.20.pdf
Можно управлять изменением УСТАВКИ. Для выключения РЕЛЕ установить УСТАВКУ заведомо ниже (недостижимой) текущих измерений объекта управления.
Для включения РЕЛЕ наоборот. Это ПРОГРАММЫЙ способ Вкл\Выкл.
Но есть один момент, отсутствие "безопасного состояния" выходов в случае потери связи.
Сообщение Sergej_
Противоречит заданному вопросуНо есть один момент, отсутствие "безопасного состояния" выходов в случае потери связи.Связь должна быть и работать.Возможно ли управлять выходами трм138 по rs485.
Сообщение Sergej_
Абсолютно надежных технических, и, не только, систем НЕТ. Методы повешения надежности известны.В случае аварии связи, одно дело освещение, другое что-то критичное