плк110 стоит у клиента на обьекте, работать нормально не способен, снять и отправить его обратно проблематично, подскажите как реализовать проект на плк100, а 110 использовать в качестве модуля ввода-вывода с задействованием обоих 485 портов
плк110 стоит у клиента на обьекте, работать нормально не способен, снять и отправить его обратно проблематично, подскажите как реализовать проект на плк100, а 110 использовать в качестве модуля ввода-вывода с задействованием обоих 485 портов
Как-то это не очень подробно, укажите что именно не работает. Может консультация на этом форуме поможет всё исправить!
P. S. Использовать ПЛК110 как модуль ввода/вывода не целесообразно, дешевле докупить модули. И к томуже если ПЛК110 не работает сейчас, то как он заработает ввиде модуля ввода/вывода?!
Автоматизация Диспетчеризация Сервис
e-mail: ads-kaluga@mail.ru
мне нужно залить программу в плк100, а 110 (чтобы не менять подключения), ипользовать в качестве ввода вывода, дело не в дороговизне а в качестве 110, столько мороки и потери времени.
извиняюсь за настырность, но всё таки расскажите как выглядит это «работать нормально не способен» и «сбрасывает связь»? используется орс-сервер? по какому порту подключены к плк110? и где гарантии, что плк100 настроенный с предыдущим опытом работы на плк110 не повторится то же самое?
P. S. окружающие форумчане искренне хотят вам помочь, а информацию для оказания вам помощи приходится вытягивать как из партизана :-)
Автоматизация Диспетчеризация Сервис
e-mail: ads-kaluga@mail.ru
связь сбрасывает через орс сервер с мастер скадой, как впрочем и с кодесус, он просто останавливается когда например включаются двигатели, до того как отключил кнопку пуск-стоп вообще непереодично останавливался без всякой причины, достал в-общем, повторяю вопрос как его использовать только в качестве тупого ввода вывода, для информации - проибрел в запас в январе еще плк110, так тот вообще дохлый, отправил его в ремонт, придет врятли буду ставить на серьезный обьект, стыдно за вас овен
1. Как модуль можно использовать сколько угодно. Берете группы входов\выходов, и передаете их значения через ModBus Slave (маской) параметрами по 8 бит. Ну или упаковываете по 32 входа.
2. Про стыдно понятно меньше.
3. Совсем не понятно про сам останавливается. С кнопкой Button - есть такая проблемма. Сейчас планируем вообще отказаться от использования кнопок. Но что значит связь сбрасывает и через OPC и CoDeSys? Как и когда это происходит? Очень хотелось бы увидеть программу, лог терминала и файлы log.txt и debug.txt из контроллера.
4. Что значит пришел "не рабочий"?
При использовании ОРС-сервера нужна очень хорошая связь, так как при потери связи и дальнейшем восстановлении ОРС-сервер иногда перестает работать :-( После такого мне помогало только выключение\включение ПК и ресет на ПЛК. После того как привели в порядок связь (свичи, провода Ethernet уложили по симпатичней и тд.) проблема вроде ушла.
P.S. Также попробуйте создать новый проект и в него (при помощи импорта\экспорта) вставь содержимое рабочего проекта. Это позволит избавится от возможных ошибок с переменными ОРС-сервера и торгет-файлами и прошивками.
Автоматизация Диспетчеризация Сервис
e-mail: ads-kaluga@mail.ru
уважаемый николаев андрей,
4. это значит он нереагирует никак при попытке с ним связаться, он у вас в ремонте, и кстати недавно пришел из ремонта плк100(авсолютно новый), тот перезапускался невпопад.\
2. стыдно должно быть если есть совесть, оборудование приобретается у вас не для того чтобы кошмариться с ним, это все стоит денег и при отказах у клиентов очень немалых.
3. логи и файлы в контролере у клиента
1. про входы -выходы понятно, а как быть с двумя 485 портами? там заведены сми-1, сп320, seneca для тензодатчиков.