Цитата Сообщение от alekstani Посмотреть сообщение
В проекте авария возникает если текущий уровень воды GVL.ACT_Water_Level_ опустится ниже уставки PV.SET_W_Lvl_AlarmLow и если авария включена PV.ErrorsArray[19].enabled
Если таким образом активировать аварию, то после сброса PV.ErrorsArray[19].enabled авария в таблице и банере аварий все равно будет в активном положении.
Это ожидаемое поведение.
Я выше выкладывал скрин из баг-трекера - начиная с V3.5 SP17 тревогу нельзя деактивировать, если она активна.
Т.е. пока тревога активна - даже если PV.ErrorsArray[19].enabled = FALSE - тревога исчезнет, если ее условие прекратит выполняться (а в старых версиях - она бы так и висела до перезагрузки контроллера).
Т.е. на отображение тревоги с типом REP влияет только ее условие.